Hjelp!! Start/Stopp fra to steder m/endebryter som skal stoppe en avtrekksvifte når hvis man åpner dekselet på vifta

Spurt 2:49 - 6.2.2016 av Christian|Siste svar 11:07 - 12.2.2016 av A. Vangen

Christian

Start/Stopp fra to steder m/endebryter som skal stoppe en avtrekksvifte når hvis man åpner dekselet på vifta. Dette er en fagprøve, trenger hjelp!

Takk på forhånd!

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Christian Andersen

Postet 2:50 - 6.2.2016

Hvor skal endebryteren plasseres? evt. noen som kan tegne å sende meg skjema?

A. Vangen

Postet 11:07 - 12.2.2016

Hvor skal endebryteren plasseres? evt. noen som kan tegne å sende meg skjema?

hei,Endebryteren må plasseres i serie med holdekontakten til kontaktoren (antar at det er kontaktor-styring) slik at når den brytes, så vil spenningen inn på A1 forsvinne.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs