Jeg prøver å finne strømføringsevnen til en kabel på 0,2mm^2 i silikon
IEC 60204 har en tabell hvor den oppgir strømføringsevnen til ledninger med tverrsnitt ned til 0,2mm^2, men det er bare i PVC. Normen sier at jeg skal bruke IEC 60364-5-52 for andre kabler, men i den normen er ikke tverrsnitt mindre enn 1.5mm^2 oppgitt i tabellen og normen anbefaler imot å bruke den oppgitte formelen til å beregne strømføringsevner i kabler med tverrsnitt under 1.5mm^2. I tillegg sier normen at det burde rundes av til nærmeste 0,5A for tverrsnitt lavere enn 20A, blir ikke det litt for grovt?
Hei Lærling,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
1. NEK 400 Elektrisk lavspenningsinstallasjoner
NEK 400:2018 har punkt 524.1 som tar for seg ledertverrsnitt. For styre- og signalkurser er det generelt tillatt med ledertverrsnitt ned til 0,5 mm². I merknad 2 står det at dersom styre- og signalkurser som er beregnet på elektronisk utstyr så er tillatt minstetverrsnitt 0,1 mm².
2. Referanse til standarder for å oppfylle lover og forskrifter
Myndigheter gir lover og forskrifter som vi er forpliktet til å følge. Myndigheter gir anbefalinger om hvilke standarder vi bør følge slik at vi kan oppfylle lov- og forskriftskrav.
Når det gjelder maskiner, gjelder maskinforskriften. Og, her anbefaler myndighetene bruk av standarden NEK IEC 60204:2016 "Safety of Machinery".
Når det gjelder faste elektriske lavspenningsanlegg, gjelder forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Og, her anbefaler myndighetene bruk av standarden NEK 400:2018.
Standarden NEK 400 er en norsk bearbeiding av den internasjonale standarden IEC 60364. NEK 400 er stort sett en oversettelse av IEC 60364. Norsk elektroteknisk komite (NEK) har i tillegg tatt med noen sær-norske forhold inn i NEK 400.
3. Strømføringsevne for 0,2 mm² med silikon-isolasjon
Du har rett at strømføringsevnen for 0,2 mm² ikke er inntatt i tabeller i NEK 400. Denne standarden dekker de fleste tilfeller av elektriske installasjoner, men slettest ikke alle. Skulle NEK 400 eller tilsvarende ha ambisjoner om å dekke alle mulige (og umulige/fremtidige !!!) situasjoner, ville standarden bli uhåndterlig stor og komplisert.
Derfor, i sjeldne tilfeller, vil ikke standarden gi svar på de spørsmål som du har. Da må vi bruke sunn fornuft, og gjøre antagelser/forutsetninger/vurderinger etter beste skjønn. Og, siden vi da ikke kan dokumentere at våre valg er i samsvar med standarden NEK 400, bør vi bruke større sikkerhetsmarginer enn strengt tatt nødvendig. Dette gjelder blant annet vurdering av strømføringsevne og valg av sikringer.
Her vises NEK EN 60204:2018:
Det bemerkes i punkt 12.1 (generelle krav) at ovennevnte krav gjelder ikke for den interne ledningsføringen i tavler forutsatt at man eller bruker relevante normer (for eksempelvis NEK EN 61800-serien
4. NEK 400:557 Hjelpekretser
NEK 400:557 tar for seg hjelpekretser (dersom hjelpekretsene ikke er omfattet av spesifikke produkt- eller systemnormer).
Tabell 55A er i samsvar med hovedtabellen 52B for styre- og signalkurser.
5. Datablad for 0,2 mm² silikonisolasjon
En mulighet er å prøve å finne databladet for det produktet (ledning) du ønsker å bruke, og se om det kan være oppgitt strømføringsevnen der. Alternativt kan man ringe/kontakte leverandør av produktet og spørre dem.
Her et eksempel:
https://catalog.belden.com/techdata/EN/3084A_techdata.pdf
Denne (0,2 mm² = AWG24) har en strømføringsevne på 4 A.
6. NEK 400:557.3.6.1 Beskyttelse av ledningsystem (for hjelpekretser)
Her står det:
"Ved omfattende hjelpekretser er det nødvendig å forsikre seg om at den nødvendige utløsestrømmen for vern vil oppnås ved enden av de respeketive kablene eller lederne."
Det er ikke presisert i standarden hva som menes med "omfattende hjelpekretser". Så her må vi bruke skjønn/egen vurdering.
I mange tilfeller har man ikke omfattende hjelpekretser, og derfor slipper man å forsikre seg (det vil si gjøre beregninger etc). Ofte kan en vurdering være:
I styreskapet er et fåtall releer/kontaktorer. Hjelpeutstyret vil ikke bli trekke noe særlig strøm. Det er ingen store startstrømmer. Et valg er derfor å sette inn en 2 ampere C-automat. Denne gir både termisk og elektromagnetisk utkobling.
For eksempel:
1. Punkt 12 Ledere og kabler
Som nevnt i min forrige 'tråd' gjelder disse kravene etter tilsvarende prinsipper som for det faste elektriske lavspenningsanlegget (NEK 400).
En god grunn for at ledertverrsnitt mindre enn 0,75 mm² ikke er omtalt i tabell 5 er at det faste opplegget utenfor tavler etc, trenger en viss mekanisk styrke.
Dennes Tabell 6 gir eksempler på strømføringsevnen for PVC og lederpar for styrekretser. For eksempel for tverrsnittet 0,2 mm² ligger strømføringsevnen på rundt 4 A for de ulike referanseinstallasjonsbetodene B1, B2, C og E, og bruk av PVC.
2. Tillegg 'D' (NEK EN 60204)
Dette tillegget har status "Informativt", og er derfor frivillig.
Tabell D.5 omtaler ulike isolasjonsmaterialer; blant annet PVC og gummi/EPR. Faktoren 'k' har høyere verdi for gummi/EPR enn for PVC (ca 25 % bedre). En vurdering er at gummi/EPR har bedre egenskaper enn PVC.
Og, for å være på den sikre siden kan vi jo likestille gummi/EPR og PVC for å være på den sikre siden, og konkludere med at 0,2 mm² silikonisolasjon har ca like gode strømføringsegenskaper som 0,2 mm² som PVC.