Installasjon

Spurt 20:41 - 25.7.2012 av Fagpr|Siste svar 14:33 - 29.10.2013 av Lurer p

Fagpr

Skal det være to polet brudd på lys i et 400v TN CS anlegg
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Forumleder

Postet 9:54 - 28.8.2012
Det er ikke et generelt krav til topolet brudd på lys i et 400 V TN-C-S-anlegg.

De generelle kravene til flerfaset brudd gjelder imidlertid også her.

I veiledningen til avsnitt 530.3.3 i NEK 400:2010 er det anbefalt allpolig brudd for kurser som forsyner utstyr plassert i omgivelser der de ytre påvirkninger er større enn under normale forhold.

For boliger gjelder dessuten anbefalingen i veiledning 2 til avsnitt 823.559.6.1 i NEK 400:2010:

Det bør vurderes å installere betjeningsbrytere som medfører allpolig frakobling av belysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med ELV (ekstra lav spenning, det vil si under 50 V), og hvor belysningsutstyret er koblet mellom to faser.

Lurer p

Postet 14:33 - 29.10.2013
Når det står ""bør"" installere betjeningsbryter med allpolig frakobling av belysningsutstyr? skal en da ha en god grunn for ikke å installere allpolig bryter? Hvordan er praksisen på dette for nye boliger?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.