Isolasjonstest av instrumentkabel

Spurt 12:02 - 6.12.2006 av Frodis|Siste svar 13:53 - 1.2.2007 av Forumleder

Frodis

Skal isolasjonsteste en instrumentkabel offshore (Norsk sokkel).Har prøvd å finne hvor dette er omhandlet i forskriftene. I NEK 420, 612.3 fant jeg følgende: Prøvespenning 500VDC og Isolasjonsresistans >= 500M ohm.
Er det denne forskriften jeg skal bruke? Dersom ikke hvilke skal jeg bruke som omhandler isolasjonsresistans?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:53 - 1.2.2007
Krav til dette er beskrevet i IEC 61892-6 punkt 17