Et lite spørsmaål. Hvor stor resistans må det være mellom fase og gods, og mellom fase og fase på en elektro motor når man måler med megger.

Ble litt usekker hvor grensen går. Er det noen som har noen fine linker på dette område?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:47 - 23.12.2005
Hvis det er en lavspentmotor og du megger med 500 V, skal du ha en isolasjonsmotstand på over 0,5 Mega ohm mellom fase og jord. Hvis du megger med 1000 V skal du ha en isolasjonsmotstand på over 1,0 Mega ohm mellom fase og jord.