Jording

Spurt 15:39 - 10.2.2016 av Remi|Siste svar 6:19 - 7.3.2016 av Henning Staff

Remi

Instrument jord skal kobles i skap og skal flyte i instrument. Og det er krav om at PE jord skal kobles vis spenningen til instrumentet/utstyret er over 50 V. Men det jeg lurer på er om det er noen spesifikke krav etter hvilket fordelingsnett man har? Eller er det noen andre tilfeller som krever at instrument under 50 V skal tilkobles PE jord?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Henning Staff

Postet 6:19 - 7.3.2016

Kravet om PE ikke avhengig av nett da det er like farlig å få en strømgjennomgang fra et IT nett, TT nett eller TN nett.

Det bør legges til at grenseverdiene for når det er påkrevet med PE jord er 50VAC og 120VDC på landanlegg, mens det på offshoreanlegg er 50VAC og 50VDC.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn