Hei
Har ein trafo 230V/24V der minus på 24V sida er jorda i tillegg til at sjølve trafoen er jorda.
Kvifor er minus sida på 24V jorda? Nokon som kunne ha gitt meg ein forklaring på dette?
Hei,
Mitt svar relateres til hvor en slik trafo er plassert, og her tenker jeg offshore. Da gjelder IEC 61892-6 punkt 5.2.3. Her kreves at instrument-transformatorens sekundærside skal være jordet. Forklaringen kommer i punkt 5.2.4.
Illustrasjon: Typisk krets for instrumenttransformator
Illustrasjon: Typisk fotografi av en instrumenttransformator
IEC 61892-6 punkt 5.2.3 og 5.2.4
I tillegg til ovennevnte vil jeg kommentere at ved et fasebrudd på sekundærsiden i transformatoren vil transformatoren gå i metning, og bli forferdelig varm (dersom sekundærsiden ikke er jordet).