Hei,

Lurer på hvorfor/når vi jorder 0V i et DC system. Har en anelse at til tider blir dette gjort for å skjerme elektrisk utstyr mot støy, men hvorfor er dette ellers praktisert?

På forhånd, takk.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Fred-Olav Mosdal

Postet 14:20 - 27.2.2018

Dette en en metode ( metode a i NEK EN 60204-1 9.4.3.1)for å beskytte mot feilfunksjon som følge av jordfeil i styrestrømkretser.

Det som kan være et problem er om kabelen ut til en startknapp får en jordfeil på hver side av startknappen, da kan vil f.eks. en motor starte.

Ved å koble 0V til PE vil en istedenfor få en kortslutning og styrestrømmen kobler ut.