Hei,
Lurer på hvorfor/når vi jorder 0V i et DC system. Har en anelse at til tider blir dette gjort for å skjerme elektrisk utstyr mot støy, men hvorfor er dette ellers praktisert?
På forhånd, takk.
Dette en en metode ( metode a i NEK EN 60204-1 9.4.3.1)for å beskytte mot feilfunksjon som følge av jordfeil i styrestrømkretser.
Det som kan være et problem er om kabelen ut til en startknapp får en jordfeil på hver side av startknappen, da kan vil f.eks. en motor starte.
Ved å koble 0V til PE vil en istedenfor få en kortslutning og styrestrømmen kobler ut.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.