Jording av transmitter

Spurt 10:34 - 6.4.2012 av L|Siste svar 6:42 - 14.4.2012 av Auto

L

Er det noen krav til jording på transmittere? Har en DP-celle som står ute i felt, hva er kravet for denne? Er det noen krav?

Forsynes fra en RFOU-kabel, så her er det armering og skjerm
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Forumleder

Postet 9:29 - 10.4.2012
Hei,

Ja, det er krav til jording.

Det er noen viktige forhold som jeg vil trekke frem:

1) Personsikkerhet
Når metalldeler, for eksempel transmitterhus, kan tilføres spenning ved en feil, er det viktig at denne ledes til sikkerhet område.

2) Områdesikkerhet
Dersom montasjestedet er i et område hvor det kan forekomme eksplosiv atmosfære (f. eks gass eller støv) er det krav til at maksimal energi som skal kunne (ved en eller kombinasjon av to feil) kunne frigjøres ute i området.

3) Operasjons-/signalsikkerhet
Dersom montasjestedet er om gitt av sterke elektromagnetiske felt, skal man i tillegg ""verne seg"" mot EMI (ElektroMagnetisk Interferens) slik at man oppnår EMC (ElektroMagnetisk forenlighet).

Auto

Postet 9:21 - 11.4.2012
Men er det krav til jording når det er snakk om under 50V AC og 120V DC?

Forumleder

Postet 7:18 - 13.4.2012
Jeg mangler din beskrivelse om hvor denne transmitteren din er plassert, blant annet om den omfattes av NORSOK-regelverket. I så fall:

http://www.standard.no/PageFiles/1241/I-001r4.pdf

Se punk: 5.2 Equipment earthing and bonding

Her gjøres det også referanse til NORSOK E-001; punkt 9.1

http://www.standard.no/PageFiles/1262/E-001de5_bjy_070706.pdf

Ellers kan det refereres til IEC-61892-1 punkt 4.21; Beskyttelse mot elektrisk støt.

Denne IEC-normen dekker flyttbare og stasjonære innretninger til sjøs.

I forhold til EMC refererer IEC 61892-2 til IEC-60533.

I forhold til om instrumentet er plassert i eksplosjonsfarlig sone refereres det til IEC 61892-7; punkt 5.6.3 Potensialutjevning

Auto

Postet 6:42 - 14.4.2012
Med IEC 61892 er ikke relevant for landanlegg?

Hva med NEK:400, tilsier noe i den at jeg må legge PE-jord til en transmitter som er montert på en stålkonstruksjon

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.