Jordingsrekkkeklemmer

Spurt 11:24 - 25.1.2017 av Tarjei|Siste svar 7:51 - 26.1.2017 av Rune Øverland

Tarjei

Hei Lurer på om man må dra jordingsleder mellom jordingsrekkeklemmer og andre jordingsskinner, samt jordingen fra tilførselskabelen. Mener dette er unødvendig da man jorder selve skapet, og skapdør. Og jordingsrekkeklemmer har jo kontakt med skap.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 7:51 - 26.1.2017

Hei,

Takk for ditt spørsmål. Jeg har ikke kompetanse på om NEK400:2014 gir direkte svar på spørsmålet ditt.

Derfor på generell basis: NEK 400:2014 543.3 tar for seg den elektriske kontinuiteten i jordingssystemet.

Enhver kobling; for eksempel skrudde koblinger, bruk av rekkeklemmer - mellom beskyttelsesledere og mellom en beskyttelsesleder og annet utstyr skal gi en varig kontinuitet, og ha tilstrekkelig mekanisk styrke og beskyttelse.

Hvis du er sikker på at skapdøren alltid har varig elektrisk kontinuitet mot jordingssystemet, har du oppfylt kravet. Hvis ikke, da må du bruke beskyttelsesjordledere som sikrer varig elektrisk kontinuitet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.