Kalibrering av en dp-celle

Spurt 16:45 - 15.1.2023 av Auto lærling|Siste svar 7:56 - 30.1.2023 av Mats Riise Pedersen

Auto lærling

Har en oppgave som eg ikkje er helt sikker på hvordan eg skal løse. Har ikkje vert borti noe med dp-celle før.
Er det noen som har forslag til hvordan eg kan løse denne oppgaven?

  1. Vi skal kalibrere en DP-celle som skal brukes til nivå måling:
    - Zero er 0.5m over bunn
    - Span er 4m
    - DP-cellen er plassert 0.3m over bunn
    - Tanken inneholder olje med en egenvekt på 890kg/m3
  1. Hvilket kalibreringstrykk vil du bruke? (trykk for topp- og bunnpunkt)
  1. Hva er nivået når vi måler 15mA ut fra transmitteren?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Mats Riise Pedersen

Postet 7:56 - 30.1.2023
Yo

En Dp celle måler trykket i tanken du skal ha nivå visning på. Desto høyere nivået er jo høyere differanse trykk. Viktig å vite om du har åpen tank eller om det er lukket tank du skal ha nivå måling på.

Hvis det er åpen tank blir referansetrykket det atmosfæriske trykket (Tyngdens akselrasjon) som er på 9,81. Hvis det er lukket tank, kan du se bort i fra denne verdien.

1 - Hvilket kalibreringstrykk får man på nedre måleområde og øvre måleområde?

Først må du vite at hvis tanken er HELT tom så har du 0bar i diff trykk, du skal ha zero (nedre måleområde) 0,5m over bunn. Da må du ta høyde for det i beregningen din.

Neste er mediumet i tanken. Du sier at det er olje med egenvekt (massetetthet) på 890kg/m3. Viktig for målingen at denne holder seg lik, hvis ikke vil du få feil måling over tid.

For å vite hva slags trykk du skal ha på Zero blir formelen følgende

P (trykket) = 890 (massetettheten) * 0,5 (Zero) * 9,81 (Hvis du har åpen tank, hvis ikke tar du ikke med denne) = 445 pascal.

Du får svaret oppgitt i pascal fordi dette er standard verdi som brukes, for å gjøre om det til mbar blir det 44,5mbar
Ergo Zero = 44,5mbar

For trykket på Span (Øvre måleverdi)

P = 890 * 3,5m * (9,81, hvis det er åpen tank, hvis ikke se bort i fra denne) = 3 115 pascal = 311,5 mbar

Da vet du hvilket trykk du skal ha på Zero (44,5mbar) og på Span (311,5mbar)

2 - Hva er nivået i tanken når du har 15mA utgangssignal?

Formelen for å finne det =

måleomfanget i mbar/ måleomfanget i mA * (15mA - 4mA) + 44,5mbar

Da får du 228mbar ved 15mA utgangssignal. For å finne dette i meter gjør du det samme egentlig

15mA = 2,9 meter

hilsen automatiker :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.