Kalibrering Fagprøve

Spurt 13:25 - 26.1.2013 av Gangs|Siste svar 13:42 - 27.1.2013 av Forumleder

Gangs

Heisann!
Kjapt spørsmål anngående fagprøven, Når det kommer til kalibrering og tillatt måleavvik. Er det noen regel som sier noe om maks tillattavvik på normale prosessmålinger?

Eller skal vi ta det litt på ""skjønn"" etter hva det er man måler på?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:42 - 27.1.2013
Hei,

Med referanse til Fagprøvenemnda i Vestfold har jeg ikke sett noe skriftlig krav om maksimalt tillatt avvik mellom avlest verdi og teoretisk verdi.

Hvis det i fagprøveoppgaven ikke er oppgitt krav til maksimalt avvik, blir det opp til deg å sette dette usikkerhetsintervallet, og begrunne hvorfor du nettopp valgte dette.

Maksimal usikkerhet til instrumentet på kalibrering bør være sånn cirka tre til fem ganger bredere/større
enn usikkerheten til kalibreringsutstyret.

Men, det kan være mer generelle krav til prosessinstrumentet som gjør at kalibreringsinstrumentet har mange ganger bedre nøyaktighet (la meg si unødvendig høy nøyaktighet, det vil si svært liten unøyaktighet).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.