oppgaven og sekvensskjemaet ligger her.
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1719339
Hei, vil anbefale deg å ta en titt på denne siden:http://engineeronadisk.com/V2/book_PLC/engineeronadisk-142.html
Slik du har tegnet det vil sekvensen starte på nytt i trinn 1 etter den har vært i trinn 4. Du har heller ikke en stoppsekvens?
Hei,
Jeg antar at du har fått en PLS-oppgave som ligner litt på denne . . .
http://w3.elektrofag.info/styringsteknikk-2/oppgaver/oppgave-03
Det finnes et manuelt betjeningssystem for start (med bryter S1) og stopp (med bryter S2) av transportbåndene.
Får å unngå søl og for å få tømt transportbåndene startes og stoppes transportbåndene i en bestemt rekkefølge.For oppstart: Først transportbånd 1, så transportbånd 2 og så transportbånd 3.For nedstegning: Først transportbånd 3, så transportbånd 2 og så transportbånd 1.
Start og stoppbetingelsene blir da som følger:Automatisert start:Når S1 aktiveres, gis det startsignal til motor M1.Motor M2 mottar startsignal når M1 har vært aktiv i 15 sekunder.Motor M3 mottar startsignal når M2 har vært aktiv i 15 sekunder.Automatisert stopp:Når S2 aktiviseres, gis det stoppsignal til motor M3.M2 mottar stoppsignal 15 sekunder etter at M3 har stoppet.M1 mottar stoppsignal 15 sekunder etter at M2 har stoppet.
Nødstopp:Dessuten bør motorene kunne stoppes (samtidig og umiddelbart) via en nødbryter/nødstopp (S3).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.