Hvordan går jeg frem for å finne ut om jeg trenger mer eller mindre kapasiv belastning på nettet
Hei Frank,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for økonomi.
Generelt er det en fordel at strømmen og spenningen er i fase med hverandre; dette ut i fra et økonomisk perspektiv. I praksis er det umulig å få strøm og spenning til å gå i fase, så en viss faseforskyvning må påberegnes.
Dersom strøm og spenning er skikkelig i ufase, må du som kjøper betale for en effekt du aldri kan bruke til noe fornuftig. Det blir dermed en regneøvelse hvor mye penger du skal investere i "Power Factor"-korrigeringsapparater i forhold til besparelser på strømregningen fra nettselskapet.
Det at strøm og spenning er i ufase skyldes stort sett motorer; som er induktive (spoler).
Så, hvordan kan man finne ut om man trenger mer eller mindre kapasitiv belastning for å "balansere" de induktive motorene?
Det fins software (prosjekteringsverktøy) man kan kjøpe/bruke. Et generelt tips for søking (google): "Power factor correction calculator".
Her er et eksempel (Microsoft Excel) fra Schneider:
https://www.se.com/us/en/download/document/PFTable%206/
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.