Koble ECA regulator og PT100

Spurt 5:53 - 6.6.2016 av Wares|Siste svar 9:54 - 14.6.2016 av Rune Øverland

Wares

2 bilder: http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1726271&hl=

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (7)

Rune Øverland

Postet 5:06 - 7.6.2016

Hei,

Her vises inngangsområdene for din ABB ECA-processregulator:

ABB skriver at inngangssignalet enten må være et milliAmpere eller Volt-signal. Det ser således ikke ut til at du kan tilkoble Pt-100 elementet direkte til din ECA-regulator.

Ditt Pt-100 element kan tilkobles en temperaturtransmitter (for eksempel ABB TTH-200). Denne vil omgjøre Pt-100 verdier (ohm) til et 4 - 20 mA instrumentsignal. Dette 4 - 20 mA signalet kan du deretter tilkoble terminalene 32-30 (analog inngangskanal 1) på din ABB ECA-processregulator.

Da du har 3-leder Pt-100 element, er din tilkopling slik som vist i tilfelle 5 (mine røde piler). Det analoge instrumentsignalet (4 - 20 mA) henter du ut ved min grønne pil.

Forumbruker

Postet 21:34 - 7.6.2016

Takk skal du ha, men skal man koble 1 og 2 (PT-100 bildet ditt ved røde pilen ) på samme sted på regulatoren?

Rune Øverland

Postet 4:42 - 8.6.2016

Hei,

Poenget, slik jeg ser det, er at du IKKE kan tilkoble Pt-100 elementet til ECA-regulatoren i det hele tatt. Slik jeg ser det har ikke ECA-regulatoren innganger for Ohm-sensorer.

En temperaturtransmitter (f.eks 4 - 20 mA) kan du tilkople.

Forumbruker

Postet 5:14 - 8.6.2016

nei jeg mente hvis den hadde temp.transmitter. sånn du har vist på bilde.

Rune Øverland

Postet 5:40 - 8.6.2016

Hei,

Typisk leveres Pt100-element med to røde og en hvit ledning. Tilkopling av 3-leder Pt100-element til en temperaturtransmitter, for eksempel ABB TTH200, kan gjøres slik:

* Ta en av de røde ledningene og terminer denne til transmitterens rekkeklemme nummer 1.

* Ta den andre røde ledningen og terminer denne til transmitterens rekkeklemme nummer 2.

* Ta den hvite ledningen og terminer denne til transmitterens rekkeklemme nummer 3.

w

Postet 9:39 - 14.6.2016

åja skjønner, takk skal du ha.

Men hva med kaskade kobling, hvordan kan jeg koble 2 regulatorer sammen?

Rune Øverland

Postet 9:54 - 14.6.2016

Hei.

http://www02.abb.com/global/seitp/seitp330.nsf/ca7e93ab03030d22c12571380039e8fc/ba23d0fea918b65ec12575590025fd50/$FILE/0735sv42.pdf

Du trenger to stykk ABB ECA-regulatorer. Hver av disse konfigureres slik som vist i seksjon 5.8.

Så må du jo ha en kabel mellom de to regulatorene. Fra ECA-"Master" bruker du en analog utgang (AO), som du terminerer på ECA-"Slave" analog inngang (AI).

Utsignalet (AO) på "Master" blir da et fjernstyrt settpunkt for "Slaven", som igjen styrer pådragsorganet (for eksempel en reguleringsventil).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.