Koble motor i TN - C - S

Spurt 12:25 - 16.2.2016 av Automatiker|Siste svar 12:08 - 1.3.2016 av Automasjonstekniker

Automatiker

Hei

Lurer enkelt og greit på hvordan man kobler en 3-fase motor i ett TN - C - S anlegg?

Skal N - lederen følge ut til koblingshuset, eller brukes den bare i styrestrøms 1-fase utstyr.

Vil det være behov for å transformere ned styrestrømsspenningen til 24V og hvorfor ikke i så fall?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Automasjonstekniker

Postet 15:52 - 16.2.2016

Motoren kobles i stjerne. N-lederen føres normalt ikke til motoren. Du trenger ikke 24v-omformer fordi det finnes kontaktorer med annen spolespenning.

Automatiker

Postet 16:30 - 16.2.2016

hva med instrumentering og PLS da? Vil ikke de være avhengig av 24v? Brytere og lys?

Automasjonstekniker

Postet 12:08 - 1.3.2016

Det finnes PLS med reléutganger og lys som skal ha 230VAC.Når det kommer til instrumentering(div. transmittere, turtallsmåling osv) må man vanligvis ned på 24V ja. Men spørsmålet ditt var i forhold til hvordan man kobler en motor i TN-C-S. Der er man ikke avhengig av 24V om man velger riktig utstyr (PLS, kontaktorer og lys osv) :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.