Koble motor til nett som ikke gir motorens merkespenning

Spurt 6:50 - 24.6.2009 av Geir|Siste svar 7:58 - 12.4.2016 av Gaute

Geir

Hei

Hvis jeg f.eks kobler en motor med merkespenning 460V opp mot et el. anlegg som har merkespenning 440V hva blir påvirket?

Jeg tenker at det kanskje er fare for at motoren kan brenne seg, er dette reellt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (12)

l

Postet 7:02 - 28.6.2009
litt mere strøm,

Er dette stjerne/trekant merket motor eks 230/440?

Automatiker

Postet 10:19 - 29.6.2009
Motorer skal ha sin merkespenning tilkoblet, men der skal tåle spenningsendring på pluss minus 5%. Standarspenning er 230,400,440,500 og 690 Volt.

det står på merkeskiltet hva motoren kan brukes for!

Jo høyere spenning er, desto mindre blir strømmen, og dermed blir kabel, bryterutstyr og vern mindre og billigere.

460*5 delt på 100 = 23volt

460 minus 23V = 437V

Geir

Postet 12:48 - 1.7.2009
Takk for tilbakemelding.

Motoren har som sagt merkespenning 460V, og på merkeskilt er det informasjon om +/- 5%. Som du sier så skal i teorien motoren kunne kobles til 437V uten problemer. Men når jeg måler 430V på tampen av kablene som forsyner motoren, så har jeg valgt å bytte den.

Vil tro at +/- 5% spenningsfall på motor er satt for å dekke inn det generelle 4% spenningsfall som er tillatt på el. anlegg, uten at jeg skal være for bastant i denne påstanden.

Men igjen, takk for svar.

Bobb

Postet 11:12 - 8.10.2009
Dersom en motor får litt mindre spenning en det som står på skiltet trekker den ikke mere strøm. det går derimot mindre strøm og motoren blir svakere.

Det g

Postet 8:13 - 11.10.2009
Motoren trekker mer strøm for å kunne være like sterk... Det er derfor du har motorvern som skal beskytte motoren mot for høye strømmer. Flere motorer har også bimetall/termistor montert inne på viklingene for å beskytte motoren mot for høye temperaturer...

Bobb

Postet 8:50 - 31.10.2009
Så dersom du kobler 0 Volt til motoren trekker den uendelig med strøm da altså :) :) :) :)

Forumleder

Postet 6:41 - 2.11.2009
Bobb,

Du må snu på resonnementet ditt.

Dersom den elektriske motoren ikke roter, vil det gå en svært høy strøm gjennom motorviklingene (= typisk startstrøm som er opptil 10 ganger høyere enn normal strømtrekk ved normal rotasjon).

Dette høye strømtrekket vil ""suge til seg"" elektrisk kraft fra forsyningsnettet, og spenningen på forsyningsnettet kan falle dersom forsyningsnettet er svakt dimensjonert. Spenningen til sannsynligvis ikke trekkes ned mot null volt siden elektriske anlegg skal dimensjoneres etter regler, normer og standarder.

bobb

Postet 7:41 - 3.11.2009
Dersom en motor skal drive en last f.eks en pumpe eller vifte og du leverer midre og mindre spenning ut til motoren vil det gå mindre og mindre strøm og vifta vil til slutt sakke i turtall helt til den stopper.

Forumleder

Postet 11:59 - 3.11.2009
Det eneste som er bestemt av forholdet spenning/strømtrekk er tomgangsstrømmen. Det som bestemmer strømtrekket under drift er hvor mye du belaster motoren; jo større last jo større strømtrekk og sakking.

Men, hvis du har en motor som tilføres en lavere spenning enn den er påstemplet, reduseres effekten for motoren skal ikke trekke mer strøm enn oppgitt nominell strøm.

Hvis du har en last som krever en bestemt avgitt effekt fra motoren, vil strømtrekket øke i forhold til om motoren var tilført 460 volt.

Settingene på vernet må ikke forandres utover motorens nominelle strøm. Hvis motoren trekker strøm utover nominell strøm vil den få større temperatur enn beregnet, levetiden på isolasjonen reduseres og hvis det er stor strømøkning, brenner viklingene.

Så det som skjer i dette tilfellet er:
1) Motoren får mindre effekt (grunnet mindre U): P= U*I* √3*cosΦ*η, I= konstant. cosΦ og η forandres lite.

2) Starttiden øker.

3) Startstrømmen blir mindre.

4) Tomgangsstrømmen vil sannsynligvis øke, men dette er avhengig av ting som ikke er oppgitt; som motorstørrelse og poltall.

Bobb

Postet 16:38 - 3.11.2009
Helt riktig :)

T man

Postet 13:59 - 27.5.2014
Så om jeg gir en motor som er koblet i stjerne som er beregnet på 400v, en spenning på 1000 volt så vil strømmen også øke og brenne viklingene?

Gaute

Postet 7:58 - 12.4.2016

Hei. Jeg har arbeidet med å kjøre motorer for Karsten Moholt i mange år.

( Alt fra 1kw motorer til MW motorer. Mest i tomgang men også lastkjøring )

Du må først måle å se om motoren faktisk trekker merkestrøm ved max belastning.

Dersom motoren trekker 80% av max strøm ( Se merkeskilt )

Så er det ingen problem å kjøre motoren på lavere spenning. ( Ihvertfall 430 Volt )

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.