Krav om separat strømforsyning til cpu og I/O?

Spurt 10:05 - 3.5.2017 av Stian|Siste svar 12:30 - 3.5.2017 av Rune Øverland

Stian

Hei,

Er det noen som vet om det er Krav til separat strømforsyning til PLS'ens cpu og I/O?

Eller feks en wago desantralisert I/O trenger en forsyning til kommunikasjonsmodulen, og en til I/O?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 12:30 - 3.5.2017

Hei Stian,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget!

Jeg er ikke kjent med at det er krav til at skal være separat strømforsyning til CPU (PLS) og dennes I/O-moduler. På generell basis vil jeg at du kikker i NEK 400:2014 551 Strømforsyningsenheter for lavspenning.

Kan hende har anleggseier egne krav utover minimumskrav i forskriften for strømforsyningsenheter. Kan hende har Wago, som utstyrsprodusent, egne anbefalinger. I slike tilfeller skal dette stå i deres brukerveiledning. Ta eventuelt kontakt med representant for Wago.