Krav til vern kompressor internt i varmepumpe

Spurt 8:38 - 11.12.2018 av jr|Siste svar 7:30 - 13.12.2018 av Rune Øverland

jr

Hei,

Vi har levert noen større varmepumper for oppvarming av store bygg.

Fikk nylig havari på flere kompressorer, noe vi ikke har funnet helt grunnen til enda.

(En varmepumpe har to kompressorer)

Oppdaget i feilsøkingsprosessen at det ikke er eget vern på kompressorene, hverken på temperatur eller overbelastning.

Er det et krav at hver intern kompressor skal ha eget vern?

Jr

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 7:30 - 13.12.2018

Hei Jr,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse i faget.

Det spørs om jeg er rette person til å svare på spørsmål ditt. NEK 400 tar opp tema selektivitet. Selektivitet er koordinering av driftsegenskapene til to eller flere vern. Formålet er at vernet, som er beregnet til å koble ut ved tilstedeværelse av overstrømmer innenfor fastsatte grenseverdier, kobletrut. Det (de( andre vernet skal ikke koble ut.

NEK 400 sier videre at hvor det er krevd, skal behovet for selektivitet mellom overstrømsvern vurderes i samsvar med installasjonsforholdene på stedet der overspenningsvernet er montert og produsentens instuksjoner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.