Jeg lurte på en ting og det er om man likeretter 230V 3-fase og henger på en fast belastning ut av likeretteren på + og -. hva vil effekten bli her i forhold til å henge på belastningen på 230V 1-fase vekselspenning?
I en 6 puls likeretter er Udc=1.35 * Urms
P=U²/R
Effekten vil da bli:
P= 1.35²*(Urms)²/R.
Med rene tall vil effekten bli: 1.35²= 1.8225 ganger større.
Formler er hentet her fra:
http://www1.labvolt.com/publications/Exercises/86362-00_1.pdf
Tusen takk for svar :)