Hei!

Har fagprøve nå, og har fått automasjonsoppgave der jeg skal ha styring av garasjeport fra to steder.

Så skal jeg også ha ett lys som skal være på mens port går opp eller ned, det er greit.

Men jeg skal også ha sånn at lyset skal være på i 1 minutt etter port har blitt stoppet, jeg får ikke til dette så er det noen som vet hvordan du får til dette?

Tenkte å bruke ABB E234 CT-MFD tidsrele for å få til dette.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Stian

Postet 10:19 - 12.4.2018

Hei. ABB rele`et sin spole (A1, A2) kobles i parallell med garasjeportens kjørekontaktor (A1,A2).

Du programmerer ABB sitt tidsrele for OFF-delay på 1 minutt. Da vil kontaktsettet holde seg inne 1 minutt etter at spenningen på A1, A2 forsvinner. Kontaktnettet brukes for å koble opp en lampe.