Manuell/auto forskrift/norm

Spurt 19:47 - 17.7.2008 av Bj|Siste svar 7:10 - 8.9.2008 av Tekniker

Bj

Sitter og diskuterer med noen kollegaer en problemstilling.

En mindre anleggsdel (pumpe/vifte) skal automatiseres med en pls (fjernstyring) men skal også kunne styres manuelt (lokalt). Jeg mener at den manuelle styringen skal kobles med rele og kontaktorer mens andre mener den kan kobles via pls'en.

Jeg mener å ha blitt fortalt at de manuelle funksjonene ikke skal blandes inn i automatikken (pls), men kan ikke finne henvisning til forskrift eller norm.

Noen her som har vært borti lignende?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Leif M.V.

Postet 14:06 - 18.7.2008
Hei..
Ingen problem å styre vifta både manuellt og automatisk via plsèn og ut til kontaktorer for vifte og pumpe..
Men nødstoppen må ""hardwires"" og legges utenom pls programmet, men da legger du den bare inn i tilførselen til styrestrømmen for kontaktoren som blir styrt ifra plsèn...

Bj

Postet 15:44 - 18.7.2008
Joda, det er ingen problemer styringsteknisk. Men er det noen normer som sier at det ikke BØR gjøres?

Min tanke er dersom pls'en ryker, da kan eier/bruker ikke ""tvangskjøre"" anlegget manuelt mens en venter på deler og servicefolk.

Nødstoppen skal utenom, det er en selvfølge!

Leif M.V.

Postet 15:50 - 19.7.2008
Hvis kontaktoren,motorvern,pumpe,vifte,sikringer,kabler,koblingsklemmer o.l. ryker.. da går det heller ikke ann å tvangskjøre anlegget... Da må det tilkalles servicefolk... Det vanlige er å styre alt med plsèn... Hvis dette er noen viktige vifter/pumper, så bør eieren ha reserve pumpe, vifte etc. på sitt ""lager""...

Tekniker

Postet 7:10 - 8.9.2008
Enig med Leif.

Du har jo PLS-en der fra før. Kontaktoren og motorvernet sitter også der fra før.

Du må jo lage pls-programmet slik at automatikk og manuel adskilles i programmet.

Å sette opp flere releer og kontaktorer i tilleg, er etter min mening bortkastet og unødvendig dyrt.
(hvis de ikke er en type maskin/produksjon som krever slik løsnin da, etter spessell normer og produksjonskrav.)

Koble manuelkretsen opp til PLS og organisere det i programmet.

Har ikke funnet noe om dette i noen forkrift, men dette må jo diskutrs med eier av anlegget og kostnader. Det blir jo dyrere med den løsningen som du refererer. ;)


Tekniker

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.