Hei
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget. Basert på dine målte verdier spør du om motoren er ødelagt.
Når det kommer til isolasjonstesting av motorer så er det mye som spiller inn. Ut ifra det du skriver så kan det være flere forskjellige momenter som gjør at du får de målingene som du gjør.
På vanlige anlegg så er det 1 megaohm som er kravet. Men, i ditt tilfelle så sier du ingenting om alderen til motoren, om motoren står ute/inne, mye eller lite brukt, IP-grad, med eller uten ledninger osv.
Alt dette spiller inn når du skal isolasjonsteste motorer. Resultatet avhenger av om hvor tørr motoren er innvendig. Står motoren ute, så vil du mest sannsynlig få lavere motstandsverdi på grunn av kondens/fukt og så videre. Er motoren gammel, så vil det mest sannsynlig være lavere motstandsverdi.
Mitt forslag til deg er å få motoren tørr. Har du mulighet så ta av dekselet og se inni. Få den helt tørr, og mål en gang til.
Du kan også lese litt på denne forumtråden:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Megging-av-motorer
https://www.trainor.no/cms/por/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Isolasjonsmotstand/(notrans)/1
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-offshore/Megging-av-elektromotorer
Med vennlig hilsen
Rune og Kjetil på Trainor