minuskalibrering av D/P celle nivåmåler

Spurt 20:04 - 6.2.2012 av Elev|Siste svar 23:03 - 6.2.2012 av Sindre

Elev

Hei. eg har ei D/P celle som nivåmålar på ein tank som er minuskalibrert. kvifor er ho minuskalibrert på både URV og LRV?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Sindre

Postet 23:03 - 6.2.2012
Den er sannsynligvis brukt til måling av vakum i et område som for eks. -4 bar til -2 bar.