Motor skilt

Spurt 10:45 - 4.5.2018 av Joachim|Siste svar 8:29 - 6.5.2018 av Rune Øverland

Joachim

Hei skal beregne kabel og vern til denne motor i forbindelse med fagprøve.

Noen som kan forklare motorskiltet?

Jeg vet at det er stjerne trekant kobling 400V.

Foreløpig er det dette jeg har kommet frem til

Beregning av kabel for motorWattSpeningCosrot3lb =11000/400*0,89*1,73=42,34175Nærmeste Vern =50AC-AutomatIsolasjonsmateriale =PVCLedermateriale=CuReferansemetode =EAntall strømførende ledere =3Temperatur=0,87Nærføring=0,82IZ min =50/0,87*0,82=47,1264368ATversnitt=10mm 52B-1IZ avlest =60Iz=60/0,87*0,82=56,5517241AIb <In<Iz42,45056,5
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

pg

Postet 23:37 - 4.5.2018

Hei, skulle motorskiltet vært klipt inn?

Kan se ut som du har bommet litt på IZ og 16, eller 25mm2 vil være ett bedre valg

Rune Øverland

Postet 18:24 - 5.5.2018

Ja, Iz er nok ikke 47,1 ampere. Du (Joachim) kom frem til dette ved å ta: (50 * 0,82) / 0,87. Dette gir gal utregning.

Det riktig er:

Iz = (50) \ (0,87 * 0,82) = 70 ampere

En 3-fase kabel med 10 kvadrat er oppgitt til å ha strømføringsevne (NEK 400:2014 Tabell 52B-10) lik 60 A basert på forlegningsmetode 'E'. Jeg er enig med forrige innlegg at 16 kvadrat vil være et riktig (og passende) kabeltverrsnitt.

Rune Øverland

Postet 8:29 - 6.5.2018

For motorskilt; følg denne Trainor-fagforumtråden:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Motorskilt

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.