Hei skal beregne kabel og vern til denne motor i forbindelse med fagprøve.
Noen som kan forklare motorskiltet?
Jeg vet at det er stjerne trekant kobling 400V.
Foreløpig er det dette jeg har kommet frem til
Beregning av kabel for motorWattSpeningCosrot3lb =11000/400*0,89*1,73=42,34175Nærmeste Vern =50AC-AutomatIsolasjonsmateriale =PVCLedermateriale=CuReferansemetode =EAntall strømførende ledere =3Temperatur=0,87Nærføring=0,82IZ min =50/0,87*0,82=47,1264368ATversnitt=10mm 52B-1IZ avlest =60Iz=60/0,87*0,82=56,5517241AIb <In<Iz42,45056,5Hei, skulle motorskiltet vært klipt inn?
Kan se ut som du har bommet litt på IZ og 16, eller 25mm2 vil være ett bedre valg
Ja, Iz er nok ikke 47,1 ampere. Du (Joachim) kom frem til dette ved å ta: (50 * 0,82) / 0,87. Dette gir gal utregning.
Det riktig er:
Iz = (50) \ (0,87 * 0,82) = 70 ampere
En 3-fase kabel med 10 kvadrat er oppgitt til å ha strømføringsevne (NEK 400:2014 Tabell 52B-10) lik 60 A basert på forlegningsmetode 'E'. Jeg er enig med forrige innlegg at 16 kvadrat vil være et riktig (og passende) kabeltverrsnitt.