Mykstarter

Spurt 16:43 - 3.6.2006 av Henrik|Siste svar 20:41 - 7.6.2006 av Ronny

Henrik

Kan noen forklare forskjellen på en mykstarter og en frekvensomformer, og hvordan disse virker?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Ronny

Postet 20:41 - 7.6.2006
Som du vet brukes både mykstartere og frekvensomformere til drift av ac motorer. skal man starte en ac motor med en mykstarter begynner mykstarteren å slippe gjennom mere og mere av 50 Hz halvperiodene fra nettet og ut til motoren helt til man har maksimal spenning ut. Når man har maksimal spenning ut leder alle thyristorene i mykstarteren for fullt, man har ca 0,3-0,5 V i spenningsfall over thyristorene ettersom de er halvledere. motoren går da med turtallet motoren får ved 50 Hz

For at en motor skal kunne kjøres konstant i forskjellige hastigheter må man benytte en frekvensomformer. Ved hjelp av pulsbreddemodulering er det mulig å få til dette. I en frekvensomformer har man ikke thyristorer, men IGBT tranisistorer, det blir litt spenningstap over disse også...