Dersom en bruker namur sensor som feks endebryter så er det enklere i et live system å måle spenning over sensoren. Dersom det er 8.2 feks som spenning når den ikke detekterer noe, vil du da se en endring i spenningen når den detekterer metall?
La oss gå gjennom det steg for steg.
En NAMUR-sensor, som en endebryter eller nærhetssensor, er en type 2-leder sensorkrets som typisk brukes i industrielle automatiseringssystemer. Den fungerer litt annerledes enn en vanlig bryter:
Drift:
NAMUR-sensorer opererer med svak strøm (typisk 1–2 mA) og lav spenning (typisk 8–10 V).
De har intern motstand og fungerer best med en spesifikk inngang på et styringssystem (PLS, safety relay eller NAMUR-interface).
Logikk for endring:
Når sensoren ikke detekterer metall, kalles den ofte “åpen” (OFF). I denne tilstanden vil du måle en høy spenning, for eksempel 8,2 V, over sensorens terminaler.
Når sensoren detekterer metall, lukkes kretsen internt. Dette gjør at strømmen begynner å flyte, og spenningen over sensorens terminaler faller kraftig, ofte til 1–2 V.
Hva du observerer i et live system:
Ja, du vil se en tydelig spenningendring når sensoren går fra ikke-deteksjon til deteksjon.
Den eksakte spenningen avhenger av motstanden i kretsen og sensortypen, men mønsteret er alltid høy spenning uten metall og lav spenning med metall.
⚠️ Merk: Du skal ikke belaste sensoren med for høy strøm. NAMUR-sensorer er laget for å kobles til spesifikke innganger eller med en motstandslast (typisk 1 kΩ), ellers kan sensoren ødelegges.