Nikkel Cadmium batterier type SPH

Spurt 13:58 - 20.12.2004 av Erling Berntsen|Siste svar 9:28 - 21.12.2004 av forumleder

Erling Berntsen

På Gullfaks A har vi 2 stk 230v UPS`er som har back up fra SPH 150 batterier. Både UPS og batteriene er foholdsvis ny (ca 3 år)allikevel mister vi kapasitet på batteriene ( nede i ca 67% i løpet av 3 år)Vi måler små kortvarige utladinger på batteribanken med påfølgende innlading når vekselretter forsyner lasten. Når lasten legges over på by-pass er innladingen av batteriene stabil. Vi har ingen målbare forandringer i lasten når utladingene skjer, og vår erfaring er at når vi har utladinger på desse batteriene må de minst lades med 1,4 ganger den strømmen som ble utladet for å opprettholde opprinnelig kapasitet. Utladingene og oppladingene hos oss er tilnermet i forholdet 1:1. Dersom det skjer hurtige lastpåslag skal normalt kondensatorbanken ta seg av desse, da de normalt er kjappere enn batteriene og likeretteren. Slike små utladinger fører til at vi får ubalanse mellom + og minus polene i batteriet, og derav tapt kapasitet. For å få tilbake full kapasitet igjen må vi ta en såkalt rekondisjoneringslading, dvs. å lade batteriene med 1,9 v/c i 7 timer. Dette er en tidkrevende jobb som vi helst vil være for uten, så dersom det er noen som har lignende erfaringer og har gode løsninger på problemet er vi takknemmelig for gode råd.

Mvh. Erling Berntsen / Arnfred Stavland
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

forumleder

Postet 9:28 - 21.12.2004
Forutsatt at batteriene er i orden etter fabrikantens spesifikasjoner, vil jeg anta at feilen ligger i enten ups'en eller i lasta forøvrig. Denne batteritypen er framstilt for jevn belastning for å redusere vedlikeholdsbehovet, og ujevn belastning vil medføre at positive plater ikke vil lades fult opp ved vedlikeholdsladning, og ladetilstanden vil etterhvert synke slik at det blir påkrevet med en rekondisjoneringsladning som du beskriver. Om problemet ikke lar seg løse, vil jeg kanskje anbefale at batteriene byttes ut med en type som er konstruert for denne form for utladning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.