Hei. Har eit problem med ein Endress-Hauser Cerabar M i ei reguleringssløyfe med ein ABB ACS550 frekvensomformer som PID-regulator.Har satt skal-verdi opp mot eit potmeter og har fått inn denne verdien inn på displayet. Har også fått inn er-verdien på displayet men den står på 20% når tanken er tom. Same korleis og kor lenge eg bruker Zero-knappen på trykktransmitteren får eg ikkje nivået ned. Nokre forslag til kva som feiler?Iallefall så regulerer nivået seg etter skal-verdien, men då 20% feil i.flg 100, 75, 50 og 25% merkinga på tanken.
Løst
Høres ut som du leser ett 2-10V / 4-20mA signal.
Har du stilt parametrene på abb'n slik at den ikke tror det er 0-10V / 4-20mA?

Har stilt inn ABB'en så den skal forvente et 4-20mA signal, ja. Har også målt direkte på trykktransmitteren og får nevnte signal på topp- og bunnivå. Trur problemet var at eg henta er-verdien til displayet frå feil referanse (AI2, der trykktransmitteren var kopla inn på frekvensomf.) Etter at eg stilte inn displayet for å hente er-verdien frå PID1OUT viste den 0% ved tom tank. Fekk en del nye problem etter dette. Nå får eg ikkje 75% og 100% til å stemme i.flg nivåvisning på tank. Når er-verdien og skal-verdien stemmer overens på displayet på frekvensomf. og nivået har stabilisert seg i tanken, viser den opptil 4-5% feil på nivåvisning på tank. Usikker på justering av span og zero på denne Cerabar M. Fyller til 100% og held inne span til det står 100%, deretter tømmer eg tanken til rett over trykkcella og held inne zero til det står 0%. Likevel får eg det ikkje til å stemme... Nokre forslag?

Hei,
Sender transmitteren etter siste kalibrering ut 4 mA når nivået er tanken er "tom" = 0 %?Sender transmitteren etter siste kalibrering ut 20 mA når nivået i tanken er "full" = 100 %?Sjekk merkingen på tanken. Vær sikker på at 25, 50, 75 og 100 % merkingen er korrekt.
Dette er Endres & Hauser Cerebar M. Knappene (7) er for nullpunkt (Zero) og toppunkt (Span).
Dersom ytterpunktene i måleområdet er OK, men ikke verdier mellom ytterpunktene, kan det være verdt å undersøke om transmitteren er konfigurert med kvadratrotfunksjon. Dette kan brukes i forbindelse med differensialtrykkbaserte mengdemålere (Måleblender, venturirør med mer).
Det kan være verdt å sjekke om transmitteren er konfigurert med en signaldempning. Dette gjør at du får en forsinkelse mellom avlesning på merkingen av tanken og transmitterens utgangsverdi.
Det kan jo være verdt å sjekke om ABB-enheten er, eller ikke er konfigurert med kvadratrotfunksjon eller dempningsfilter på sin inngang.
M-serien av Endres & Hauser kan være av utstyrt med kapillarrør.
I så fall må du pass på at omgivelsestemperaturen kan endre oljetrykket inne i kapillarrøret selv om nivået i tanken er det samme. Transmitterens Zero-punkt påvirkes av endringer i temperaturen.
Til slutt nevner jeg at viktigheten å ha tilstrekkelig spenningsforsyning til instrumentkretsen. Skal du bruke en HART-kommunikator, trengs typisk 250 ohms motstand inne i signalkretsen.
Og ja, jeg er enig at transmitterens 4 - 20 mA signal skal termineres på X1-5 og X1-6, samt at DIP-bryter AI2 skal være i posisjon "On" til høyre.
Termineringene X1-2, -3, og 4 brukes typisk som ekstern settpunktstyring. Et spenningssignal som skal variere mellom 0 og 10 volt.