OV vern

Spurt 20:38 - 25.7.2012 av Torbj|Siste svar 9:56 - 28.8.2012 av Forumleder

Torbj

Va er den rette måtten å regne ut OV vern i et 400 volts anlegg 400v TN CS
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:56 - 28.8.2012
Man gjør det på samme måte som for et 230 V anlegg, men man må huske på å benytte 400 V ved beregning av OV vern, samt ved fastsettelse av effektbehov til eventuelle 400 V kurser.

Først finnes samla installert effekt i underfordelingen ved å summere effekten for alle kursene (husk 230 V for 1-fase kurser og 400 V for flerfasekurser).

Deretter benyttes følgende formel:
I_ov = [Ptotal x samtidighetsfaktor]/[?(3 ) x Un]

, hvor Un = 400 V.