Hei!
Hva betyr det at et instrument (pressure safety transmitter) på et p&id skjema har en stiplet sirkel rundt seg?
Og hva er forskjellen på pressure transmitter og pressure safety transmitter?
Hilsen auto
Hei,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget.
1. Symbol
Den stiplede sirkelen forteller at instrumentet har blitt utstyrt med varmekabel og varmeisolasjon.
2. PT vs PST
'S' - 'Safety' - er en modifiserende førstebokstav. Det vil si at den gir tilleggsinformasjon i forhold til 'P' - 'Pressure'.
Videre, jeg er usikker på en hvorledes det internasjonale miljøet definerer forskjellen mellom de to. Min antagelse er:
* PT: Brukes primært hvor den deltar i prosessreguleringen (PCDA), og er terminert til prosesskontrollsystemet. Det målte/følte prosesstrykket overføres til kontrollsystemet enten analogt (f.eks. 4-20mA) eller digitalt via en kommunikajonsprotokoll (f.eks ProfiBus)
* PST: Brukes primært hvor den deltar i nødavstengningssystemet (NAS/ESD). Transmitteren kan, i tillegg til å være utstyrt med utgang for å overføre måleverdien, være utstyrt med en reléutgang. Utgangen kontrolleres av transmitteren.
ISA - Instrument Sociaty of America/The International Society of Automation - skriver følgende om 'Safety':
The term "safety" applies to emergency protective primary elements and emergency protective final control elements only.
Thus, a self-actuated valve that prevents operation of a fluid system at a higher-than-desired pressure by bleeding fluid from the system is a back-pressure-type PCV, even if the valve is not intended to be used normally. However, this valve is designated as a PSV if it is intended to protect against emergency conditions, i.e., conditions that are hazardous to personnel and/or equipment and that are not expected to arise normally.
The designation PSV applies to all valves intended to protect against emergency pressure conditions regardless of whether the valve construction and mode of operation place them in the category of the safety valve, relief valve, or safety relief valve. A rupture disc is designated PSE.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.