PT-100 element

Spurt 7:05 - 26.1.2012 av Automatikerl|Siste svar 18:41 - 2.2.2012 av F.Hontvedt

Automatikerl

Hei

Lurer på om et pt-100 element bare måler temperatur i bunn av målestaven eller om målingen kan bli påvirket om det skulle være en annen temperatur lenger oppe på målestaven?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Bobb

Postet 8:48 - 26.1.2012
Følerelementet ligger i enden av proben ( temp. 1 )og dersom man eksempelvis skal måle romstemperatur på eks. 20 grader og man utsetter den andre enden ( temp. 2 )for eks. 500 grader vil denne temperaturen forplante seg nedover og varme opp område temp. 1 slik at man måler 50-60-70 etc etc grader.......

F.Hontvedt

Postet 18:41 - 2.2.2012
Hele området

Legg til svaret ditt