Som tittelen sier lurer jeg på hvordan et PT-100 element fungerer. forskjellen mellom 2,3 og 4-Wire?
Takk for svar :)
Hei Robin
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget.
1. Pt-100: virkemåte
Pt er forkortelsen for metallet platina. Dette er et fint, dyrt, og edelt metall med klart definerte egenskaper. Vi maskinerer denne platina-tråden slik at den elektriske motstandsverdien, når temperaturen er 0 grader celsius, er akkurat 100 ohm. Derav navnet Pt-100 (platina-tråden er 100 ohm ved 0 grader celsius.
Platina-tråden har den egenskapen at for hver grad celsius temperaturen endrer seg, så endres den elektriske motstanden med ca 0,385 ohm. Stiger temperaturen, så stiger motstanden. Og synker temperaturen, så synker motstanden. Det er nærmest perfekt linearitet mellom temperatur og motstandsverdi. Den internasjonale elektrotekniske komite (IEC) har laget en standard som nøyaktig beskriver sammenhengen (IEC 60751:Industrial platinum resistance thermometers and platinum temperature sensors).
2) Forskjell mellom 2-, 3- og 4-leder
2-leder Pt-100Du har to ledere tilkoblet elementet; en rød leder og en hvit leder. Hver av lederne tilkobles en Wheatstone målebro.3-leder Pt-100Du har tre ledere tilkoblet element. to røde og én hvit. Alle tre lederne tilkobles målebroen.4-leder Pt-100Du har fire ledere tilkoblet elementet; to røde og to hvite. Alle fire lederne tilkobles målebroen.Nedenfor viser et koblingseksempel for et 3-leder Pt-100 element inn mot en temperaturtransmitter.
I denne Trainor fagforumtråden har jeg skrevet litt om 2-, 3-, og 4-leder Pt-100 elementer:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Pt100-transmitter
Hei,
Er de røde og hvite ledningene også laget av platina?
Hei Geir,
Tusen takk for spørsmålet. Tilkoblingsledningene er ikke laget av platina. Det er kun selve det temperaturfølsomme elementet som er laget av platina.
Når du spesifiserer ledningstrådmaterialene, bør du passe på å velge riktige tilkoblingsledninger for omgivelsetemperaturen og miljøet de vil bli utsatt for under bruk. Når du velger ledningstråder, er temperatur den desidert primære vurderingen. Imidlertid kan fysiske egenskaper som slitestyrke også være viktige.
Ofte brukes kobber-basert materiale i tilkoblingsledningene, For høye temperaturer kan man benytte nikkel-basert materiale i tilkoblingsledningene. Nikkel har cirka fem ganger så høy ledningsmotstand enn kobber, og derfor anbefales å bruke 3- eller 4-leder Pt-100 sammen med nikkel-baserte tilkobingsledninger.
Takk for raskt svar!
Lurte på en ting til:
Hvordan er det med spenningstilførsel til et Pt-100 Element?
Setter man 24v på måleomformeren?
Geir,
Temperatur-transmitteren kan gjerne tilføres +24 VDC. De fleste transmittere krever mellom 9-32 VDC, og 24 VDC er det typiske. +24 VDC skal tilføres inn på +terminalen, og 0 V som skal termineres på -terminalen.
Prinsippskisse av temperatur-transmitter:
Selve Pt-100 element, når det er tilkoblet transmitteren forsynes av en liten, kontrollerbar intern strømkilde satt opp av temperatur-transmitteren. Typisk holder den interne strømkilden en sensor-strøm på 1 mA gjennom Pt-100 elementet. Spenningsfallet over Pt-100 elementet er da sensorsignalet som elektronikken i transmitter jobber med for å skape et 4-20 mA instrumentsignal.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.