PT-1000

Spurt 13:47 - 18.1.2018 av PT-1000|Siste svar 14:10 - 18.1.2018 av Rune Øverland

PT-1000

Hei,

Finner lite informasjon om PT-1000.. Kan du gi en forklaring på hvordan den fungerer og forskjellene mellom PT-1000 og PT-100?

Takker for svar.

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Rune Øverland

Postet 14:07 - 18.1.2018

Hei PT-1000

Forskjellen mellom Pt-100 og Pt-1000 er ganske enkel.

Sensorelementet i Pt-100 har verdien 100 ohm ved 0 grader celsius, mens sensorelementet i Pt-1000 har verdien 1000 ohm ved 0 grader celsius. Sammenfattet kan vi si at det er en faktor på 10 mellom karakteristikken for Pt-100 og Pt-1000.

Måleteknisk sett kan Pt-1000 gi en liten fordel fremfor Pt-100. Dette henger sammen med at ledningsmotstanden, relativt sett, vil ha mindre innvirkning på kretsen med et 1000 ohm sensorelement enn med 100 ohm sensorelement.

Pt-1000 kan derfor med fordel brukes i 2-leder kretser for å minimalisere effekten av motstand i tilkoblingsledningene. Alternativt kan du bruke et 3-leder Pt-100 element i stedet for 2-leder Pt-1000 element.

Rune Øverland

Postet 14:10 - 18.1.2018

I denne Trainor fagforumtråden har jeg skrevet litt om Pt-100:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/PT-100-element.-hvordan-fungerer-det

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.