Tenker å styre en pumpe ved hjelp av to flottørbrytere, en for lav vannstand (Start pumpe) og en for høy vannstand (Stopp pumpe).
Pumpa vil starte når begge bryterne er på, og stoppe kun når begge er av igjen. Hvordan kan jeg koble dette?Takk for svar.
Hei Pumpemannen,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
Det er sikkert mange løsninger på dette; avhengig av valgte brytere for start og stopp, samt konfigurering av LSH (nivåvakt for høyt nivå) og LSL (nivåvakt for lavt nivå)
Nedenfor er et eksempel for "av"/"på"-styring av motorkontaktor:
Bane 1/2: Ved å legge inn startbryter (som har en holdekobling via hjelpekontakt CR1), aktiviseres hjelperelé CR1.
Bane 3/4: Nivåvaktene LSH/LSL styrer pumpekretsen.
Bane 5: De ovennevnte hjelpekontakter styrer motorkontakten.
Tusen takk for svar. Hvordan er det med sikring? Burde vel ha sikring her i tillegg til på hovedstrømmen? Skal det legges inn på øverste linje?
Og motorvern?
Hei,
Illustrasjonen viser forslag til styrestrømkrets (for å styre motorens kontaktor).
Og, i hovedstrømkretsen trengs alt annet som NEK 400:2018 krever; som beskyttelse mot overstrømmer (NEK 400:2018 4-43) og valg og montasje av utstyr (NEK 400:2018 4-53).
Kravet til beskyttelse av hjelpekretser fins i NEK 400:2018 557.
Hei igjen. Jeg sliter med å lage rekkeklemmetabell for styrestrømmen, kunne du hjulpet meg her? Alt som er utenfor skapet skal gjennom rekkeklemmer har jeg forstått, men sliter med å få det skrevet ned.. Kunne du hjulpet meg her? Også internetabeller.
Bruk excel.
Slenger med en link, her ser du eksempler (VG1/2 oppgaver)
https://ndla.no/nb/node/143197?fag=43