Kan noen hjelpe meg å forstå hva område-, kaskade-, forover- og forholdsregulering er? Gjerne en definisjon og et eksempel om mulig :)
Mener du delt områderegulering så er det to reguleringsventiler som er styrt av en regulator der begge reguleringsventilene arbeider over hele vandringsområde. Reguleringens pådrag fordeles på to reguleringsventiler. F.eks. Reguleringsventil A arbeider i signalområde 4-12mA og reguleringsventil B i områpde 12-20 mA
Kaskaderegulering er seriekoblede regulatorer. F.eks regualtor A og Regulator B blir koblet i serie. A sin utgang sendes til B sin inngang der den blir skal-verdi for regulator B.
Foroverkobling vil si og hindre att ett avvik skjer. I andre metoder får man ett avvik og endrer ut i fra det. Kalles Feed forward på engelsk hvis du vil søke opp litt mer detaljert.
Forholdsregulering er og regulere to eller flere væsker/gasser eller faste stoffer i riktig forhold til hverandre. de skal reguleres slik att en får riktig blandeforhold. F.eks i en ferdig blanding skal det være 20 ganger så mye av stoff A som av stoff B.
20B=A eller A=B/20
Dvs. 1 enhet av B gir 0,05 enheter av A. Forholdstallet blir da 0,05
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.