Hva menes med:

Bumpless transfer
Bumpless tuning
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 4:17 - 23.12.2012
Hei

'Bumpless' betyr noe som skjer i uten brå endringer eller hopp.

La meg ta et eksempel. Dersom du endrer settpunktverdien fra 50 til 60, vil i utgangspunktet verdien, ja nettopp, øyeblikkelig endres med 10.

Men, dette kan ""sjokke"" reguleringssløyfen og den prosessen vi styrer. I slike tilfeller kan vi konfiguere en ""overgang"" slik at verdien systemet jobber med, for eksempel endrer seg med 1 per sekund. I mitt eksempel ville det tatt 10 sekunder for internt i regulatoren å oppnå det nye settpunktet. Dette kaller vi en rampe/en glidende overgang.

En annen situasjon er når du veksler mellom automatisk og manuell regulatorfunksjon.

For eksempel når du går fra auto over til manuel, vil den manuelle verdien i det første øyeblikket etter at vi valgte manuell, ""arve"" verdien fra den verdien regulatorutgangen hadde. Dermed får vi en overføring av kontrollmodus (auto til man) uten at reguleringsutgangen gjør noe uønsket hopp.

Hadde det ikke vært slik, ville regulatorutgangen med stor grad av sikkerhet gjort et hopp (enten opp eller ned) når vi gikk fra auto til man.

Og, samme vei: når vi går fra manuell til automodus er det å foretrekke at autoverdien ""arves"" fra manuellverdien. Vi får dermed med en ""bumpless"" overføring.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.