Reguleringsteknikk

Spurt 8:05 - 7.12.2016 av Geir|Siste svar 9:02 - 7.12.2016 av Geir

Geir

Dersom vi benytter en ren P-regulator kan vi forvente et stasjonært avvik (statisk feil). Hva mener vi med dette, og hva kan vi gjøre for å unngå et slikt avvik?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (2)

Rune Øverland

Postet 8:32 - 7.12.2016

Hei,

1) P-regulator

Ja, dersom du bruker P-regulator kan du forvente et stasjonsært avvik. Dette oppstår når det skjer endring i prosessbelastningen ('forbruk') som avviker fra et designpunkt.

2) Stasjonsært avvik

Avvik er pr definisjon forskjellen mellom prosessens settpunktverdi (SV) og prosessverdien (PV). Avvik = SV - PV

Dersom dette avviket eksisterer over tid, sier vi at avviket er stasjonært.

3) Unngå stasjonært avvik

Når det skjer endringer i prosessbelastningen, oppstår det et stasjonært avvik med P-regulator. For å unngå det stasjonsære avviket, må vi introdusere I-ledd (Integralvirkning) i regulatoren. En PI-regulator vil fjerne det stasjonære reguleringsavviket når det skjer endring i prosessbelastningen.

4) Tilleggsinformasjon

Jeg har tidligere skrevet litt om det du etterspør. Her er link til tidligere innlegg:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/P-regulator2

Geir

Postet 9:02 - 7.12.2016

Tusen takk for svar :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.