Fred-Olav

Holder på å lese meg opp på ISO 13849-1/2 Sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer. I den forbindelse har jeg en stund trodd at det er likhetstegn mellom manuell resetfunksjon som beskrevet i ISO 13849-1 5.2.2 Manual reset function, og resetfunksjonen til sikkerhetsreleer.

Får ikke dette helt til å stemme lengre, da en manuell reset krever en påfølgende start kommando, mens det som skjer ved aktivering av resetknapp i eksempler som følger de fleste sikkerhetsreleer er en start.

Er dere enige i min tolkning om denne reset knappen normalt har startfunksjonen som beskrevet i ISO 13849-1 5.2.3 Start/restart function?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Fred-Olav

Postet 8:13 - 5.2.2018
Etter å ha testet litt flere av sikkerhesreleene vi har viser det seg at noen har en start funksjon mens andre har en resetfunksjon. Det vil si noen av releene slår inn utgangen når en trykker resetkanppen (start), andre når en slepper resetkanppen (Korrekt funksjon på Manuel Reset, men motor må ikke starte) En forenkling av når det er krav til manuel reset:Om du kan lukke et bevegelig vern når du befinner deg i farlig sone, må du ha egen manuell reset utenfor.

Rune Øverland

Postet 12:30 - 5.2.2018

Hei Fred-Olav,

Jeg håper å komme tilbake til deg med informasjon i løpet av noen dager. Ditt spørsmål (31.01) er adressert til NEK normkomite.

Med vennlig hilsenTrainor Elsikkerhet AS

Rune Øverland

Rune Øverland

Postet 17:52 - 12.2.2018

Hei,

Her er svaret fra NEK:

"Det handler om ISO 13849-1 og -2. Den er ikke min sterkeste standard. Det var litt vanskelig å danne seg en eksakt forståelse av saken ut fra de sitatene du la ved. Vi får mange slike mail alá «hvis sånn og sånn har jeg da forstått det riktig? Underveis vil man som leser stille seg flere spørsmål tilbake, og som gjør at man umulig kan gi noe kort svar, og hvilke forbehold skal man så gi. Uansett, ser at jeg/vi må ta en runde på ISO 13849 og sammenligne krav."

Fred-Olav Mosdal

Postet 13:43 - 13.2.2018

Hei Takk for svar.

Har fått lest litt mer siden sist. I Machinery Safebook 5 (s47) har Rockwell Automation en tydelig forklaring på det finnes sikkerhetsreler som ikke tilfredsstiller kravene til manuell reset, men at deres gjør det.

Leverandøren av de releene vi har (et med og et uten manuell reset) gjør ikke noen forskjell ut av det som jeg klarer å finne.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.