Ring-kjerne trafo

Spurt 10:49 - 11.10.2019 av Stig|Siste svar 17:17 - 12.10.2019 av Trafobjarne

Stig

Hei!

Jeg er lærling automatiker og lurer på en ting angående transformatorer. Hvorfor går det ikke å vikle 3 faser på en ringkjerne på primærsiden og en vikling på sekundærsiden? har spurt både elektrikkere og automatikere uten å få en vitenskaplig forklaring utover at man må ha en kjerne pr vikling så lenge det er tre faser osv. Noen her inne som er eksperter på transformatorer?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Rune Øverland

Postet 13:02 - 11.10.2019

Hei Stig,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. én fasesystem på primærsiden

La oss først se litt på denne figuren:

Her har vi en transformator med én vikling på primærsiden. Når man sender en strøm gjennom viklingstråden, setter denne opp et magnetfelt, som igjen driver en magnetisk fluks rundt i jernkjernen. Denne energien kan man hente ut på sekundærsiden.

2. Primærsiden har null strøm ...

Men, tenk er scenario hvor strømmen inn på primærsiden er null. Vil man da kunne hente ut noe energi på sekundærsiden? Det ville vært fint hvis vi kunne det, men nei, det kan vi ikke. Uten noe magnetisk fluks er det vanskelig å hente ut noe energi på sekundærsiden.

La oss gå et skritt videre.

Vi erstatter det ene 'røde' ledningsnettet på primærsiden med et annet arrangement. Det er ett sett med tre uavhengige ledninger. Og, strømmen i hver av ledningene er faseforskjøvet 120 grader i forhold til hverandre. Da kan det vises at NETTO strøm i et 3-fasenett er NULL.

Også i dette tilfellet, selv om det går individuelle strømmer i de tre ledningene, vil netto magnetfelt som disse setter opp være null.

Ergo, du vil ikke kunne få noen netto magnetisk fluks som vandrer i jernkjernen i et balansert 3-fasenett, og derav heller ingen energi du kan hente ut på sekundsiden.

Stig

Postet 17:17 - 11.10.2019

Hei Stig,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. én fasesystem på primærsiden

La oss først se litt på denne figuren:

Her har vi en transformator med én vikling på primærsiden. Når man sender en strøm gjennom viklingstråden, setter denne opp et magnetfelt, som igjen driver en magnetisk fluks rundt i jernkjernen. Denne energien kan man hente ut på sekundærsiden.

2. Primærsiden har null strøm ...

Men, tenk er scenario hvor strømmen inn på primærsiden er null. Vil man da kunne hente ut noe energi på sekundærsiden? Det ville vært fint hvis vi kunne det, men nei, det kan vi ikke. Uten noe magnetisk fluks er det vanskelig å hente ut noe energi på sekundærsiden.

La oss gå et skritt videre.

Vi erstatter det ene 'røde' ledningsnettet på primærsiden med et annet arrangement. Det er ett sett med tre uavhengige ledninger. Og, strømmen i hver av ledningene er faseforskjøvet 120 grader i forhold til hverandre. Da kan det vises at NETTO strøm i et 3-fasenett er NULL.

Også i dette tilfellet, selv om det går individuelle strømmer i de tre ledningene, vil netto magnetfelt som disse setter opp være null.

Ergo, du vil ikke kunne få noen netto magnetisk fluks som vandrer i jernkjernen i et balansert 3-fasenett, og derav heller ingen energi du kan hente ut på sekundsiden.

ok, tror jeg forstår bedre nå ja. Det høres jo logisk ut av summen av strømmene i 3-fase blir null og fluks blir null og ingen energi overføres til sekundærsiden ja.

Trafobjarne

Postet 17:17 - 12.10.2019

Summen av strømmene i 3 fase blir null ja, men i tilfellet her som beskrives med å vikle 3 adskilte viklinger rundt en ringkjerne for så å koble til nettet vil resultere i at det ikke går noen strøm i kjernen men kun strøm i kobberet i viklingene... størrelsen på strømmen blir spenningen over hver viklingsmotstand.. resultatet blir at sikringen legger ut momentant vil jeg tro..

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.