''Sikkerhetskontaktor''

Spurt 9:22 - 7.8.2017 av Fredrik|Siste svar 11:10 - 8.8.2017 av Fredrik

Fredrik

Hei. Lurer på om det finnes krav til ''sikkerhetskontaktor''. En kontaktor som styres av en sikkerhets- PLS eller rele.

Er eneste krav, hvis den beskytter mot en farlig situasjon, skal det brukes redudant sikkerhetskontaktor?

Men kan man velge hvilken som helst kontaktor og bruke den som en sikkrhetskontaktor?

Og gjelder samme krav til rele(tenker ikke sikkerhetsrele, men et rele som blir styrt av et sikkerehts-rele eller PLS)

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

Rune Øverland

Postet 10:58 - 7.8.2017

Hei Fredrik,

Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget. Jeg er usikker på hva jeg skal svare deg om hvilke krav som gjelder for sikkerhetskontaktorer.

Uttrykket "sikkerhetskontaktor" er etter min mening ikke entydig definert. "Sikkerhetskontakter"/"Safety Contacts" er også omtalt som "Mirror Contacts", "Forced Contacts", "Linked Contacts" eller "Positively Driven Contacts".

Produsenter av utstyr som "sikkerhetskontaktor" bruker uttrykk som "Mirror contacts" som er definert innen IEC 60947-1. Generelt for elektrisk utstyr gjelder ISO 60947-serien om Lavspennings koblings- og kontrollutstyr. Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning - slik beskrevet i NEK EN 60204-1:2016 setter også føringer for utstyr.

Du kan lese mer om "Mirror contacts" ved å følge denne linken.

Den første sikkerhetsstandarden jeg tenker på er ISO 13849. Denne beskriver utformingen av sikkerhetsrelaterte deler i styringer. Standarden beskriver krav til påliteligheten til sikkerhetsrelaterte funksjoner; også omtalt som "Performance Level" - PL. Performance Level er blant annet avhengig av muligheter for å unngå faren, hyppig og varighet er situasjonen og skadeomfang.

Del 1 av ISO-standarden tar for seg Hovedprinsipper for konstruksjon, mens del 2 tar for seg Validering.

Slik defineres "Mirror Contacts":

Fredrik

Postet 6:21 - 8.8.2017

Hei. Takk for godt svar!

Slik jeg tolker svare ditt er det nødvendig med mirror contacts som overvåker posisjonen til kontaktoren/releet.

Men kan ikke huske å ha kommet over verken releer eller kontaktorer med PL level skrevet på de.

Ellers er det veldig rett fram og velge kontaktor eller rele, for sikker utkobling av motor e.l?

Rune Øverland

Postet 6:59 - 8.8.2017

Fredrik,

Jeg er fremdeles litt usikker på bruksområdet ditt for din "Sikkerhetskontaktor". Så, er det egentlig 'rett frem'? Tja ... Du skriver at denne styres av en sikkerhets-PLS eller -relé.

Og, da kommer vi fort inn på SIL (Safety Integrity Level). SIL er en måling/beregning av ytelsen som kreves av et SIF (Safety Instrumentet System). Og, krav for slike sikkerhetssystemer er IEC 61508.

Er ditt anlegg knyttet til den norske offshore- og gassindustustrien; klikk her for å lese mer.

Klikk her for å ta et 'lyn'-kurs om SIL.

Fredrik

Postet 11:10 - 8.8.2017

Anlegget er på land, og ikke offshore relatert.

Prosessen regulerer vann nivå, og trykk luft. Det er en sikkerhetspls inne i tavlen. Det går nødstopp bryter, høy alarm sensor og høytrykk sensor til sikkerhetspls. Ut går det noen gamle releer. De er ikke SIL/PL godkjent, men de har mirror contacts. Anlegget er beregnet til PL a.

Men jeg lurte på om det var noen generelle krav. og om det i enkelte situasjoner stilles spesielle krav.

Har sett litt i NEK EN 60204-1 og der så jeg lite om sikkerhetskontaktor/rele.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.