Sikkerhetsrele

Spurt 7:38 - 6.10.2022 av Frank C.|Siste svar 11:05 - 6.10.2022 av Rune Øverland

Frank C.

Jeg lurte på en ting angående sikkerhet. På maskiner med roterende/bevegelige deler er det lagt stor vekt på sikkerhet med dørbrytere, sikkerhetsreleer, kviteringsknapper med lys "kode" system osv.

På et ventilasjonsanlegg som er like farlig med roterende deler er det ikke noen form for sikkerhet hvis noen åpner dører inn til roterende vifte på 3000 omdr. dette er jo fordi et ventilasjonsanlegg ikke er definert som en maskin og man unngår da problemet med all den sikkerhet som må til osv.

Så mitt soørsmål da.. hvorfor kan man se bort ifra sikkerhetsreleer og dørbrytere som stopper et farlig ventilasjonanlegg hvis noen åpner døren inn til den roterende vifta ettersom anlegget ikke er definert som en maskin?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Rune Øverland

Postet 7:53 - 6.10.2022

Hei Frank,

Tusen takk for spørsmålet!

Regelverket, slik jeg leser det, er Forskrift om maskiner:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544

Forskriften definerer begrepet maskin:

Med maskin menes:-en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk,

Slik jeg forstår det du skriver, er ditt anlegg (elektrisk motor + aksling + vifte) en maskin.

Forskriften vil jeg kalle en rammeforskrift, og det er ingen konkrete henvisninger til tekniske standarder. Maskinen skal oppfylle (generelle) krav til vern mot skade på liv og skade (Vedlegg 1 i forskriften).

Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner

Generelle prinsipper

1.Maskinprodusenten eller dennes representant skal sørge for at det blir gjennomført en risikovurdering for å fastslå hvilke krav til vern mot fare for liv og helse som knytter seg til den aktuelle maskinen.

Så, hvis det etter en risikovurdering konkluderes med at det ikke er fare for skade på liv eller helse, kan se argumenteres at maskinen ikke trengs utstyres med sikkerhetskomponenter.

Jeg kjenner ikke konkret til ditt anlegg, men min magefølelse er at maskinen burde vært konstruert med vern (sikkerhetsreleer og dørbrytere).

Frank C.

Postet 10:55 - 6.10.2022

Takk for svar.

Etter hva jeg leser i lovdata er faktisk alle ventilasjonsanlegg å definere som en maskin ettersom de har minst en bevegelig del, altså vifte.

Da synes jeg det er veldig rart at ikke et eneste ventilasjonsanlegg er utstyrt med dørbryter og sikkerhetsreleer som stopper roterende vifte ved åpning av dør på aggregat.

Kan det være slik at produsent har definert seg vekk fra dette probleemet slik at de slipper å tenke på sikkerheten tro?

Rune Øverland

Postet 11:05 - 6.10.2022

Man kan nok ikke definere seg vekk fra forskriftens krav om vern mot skade på liv og helse.

Det må foreligge en konkret risikovurdering (med referanse til vedlegg 1 i Forskrift om maskiner).

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544#KAPITTEL_6

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.