Skap

Spurt 10:53 - 13.10.2008 av Ny l|Siste svar 22:28 - 15.10.2008 av Mont

Ny l

Hei

Skal montere et skap inn på et rom. Skapet har 2 strømforsyninger som tilsammen trekker opptil 4 A. Forsyningen til skapet skal gå fra en stikkontakt inn på dette rommet.
Hva må jeg tenke på når jeg skal dimensjonere sikringen inne i skapet. Sikringen for stikkontakt kursen er 16 A.
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (3)

Mont

Postet 22:18 - 13.10.2008
Du skal tenke på ledeevnen til lederne i skapet og sjekke om noe av utstyret krever en viss forankoblet vernstørrelse.

Bruker du samme tverrsnittet som fra kontakta så behøver du ikke tenke på noen intern sikring. Da vil 16A vernet ryke ved kortslutning.

ny l

Postet 6:42 - 14.10.2008
men ville det ikke vært best om det sto en sikkring inni skapet?

Mont

Postet 22:28 - 15.10.2008
Det kan hende det blir nødvendig, ja. For eksempel om det benyttes små signalledere som ikke tåler kortslutning i det hele tatt. For eksempel ned til et styretablå eller liknende.

Men er man usikker så er det bare å sette i et mindre vern i skapet så lenge forbruket i styreskapet ikke overskrider vernets merkestrøm.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.