Splitrange

Spurt 12:48 - 25.1.2013 av Anders|Siste svar 13:03 - 25.1.2013 av Forumleder

Anders

Hei

Hvor er det splitrange egentlig benyttes? Ser ikke verdien i å ha to ventiler som pådragsorgan?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:03 - 25.1.2013
Hei Anders,

""Slit Range"" brukes en del på offshore-installasjoner.

Nivå-regulering
Og, spesielt i forbindelse med nivå-regulering.

En (test)separator kan ha ujevn tilførsel av væske. Der kan være ulike operasjonsmodi for tanken også, for eksempel brønnservice.

Da er det ulike behov for å regulere væskemengden ut av tanken.

Her kan man sette på en reguleringsventil som dekker alle behov, men utfordringen med en kjempestor ventil er at den regulerer dårlig ved små mengder. Ikke bare regulerer den dårlig, men vi kan få problemer med hva vi kaller for ""Flashing"" og kavitasjon når ventilpluggen er svært nær ventilsetet.

PS: En reguleringsventil jobber best når den er ca 1/2 åpen.

I slike situasjoner er det bedre å ha to ventiler i parallell. Den lille åpner (regulerer) ved små mengder (og den store ventilen er stengt). Ved store mengder er den lille åpnen hele tiden, mens den store gjør reguleringen.


Dersom regulatoren har to utganger, kan vi konfigurere/skalere disse slik at disse har utlikt operasjonsområde. Fordelen med dette er at vi kan justere øvrig instrumentering (instrument-signalomformer og Positioner) likt med øvrig instrumentering.

Her er et annet eksempel (trykkregulering)
Her skal trykket i tanken reguleres.

På grunn av ytre betingelser vil det kunne oppstå tilstander i tanken som fører til at trykket i tanken går utenfor de spesifikasjonene tanken er konstruert for.

Derfor må reguleringssløyfen ha mulighet for både avlufting og tilførsel av gass.



Av figuren nedenfor ser vi at avluftingsventilen B) er åpen ved 0,2 barG (null prosent instrumentsignal), mens inertgass-ventilen er stengt. Dette stemmer overens med tankens sikreste tilstand hvis strøm- eller luftforsyningen skulle svikte.



Når prosessen går slik at det verken er behov for tilførsel eller avlufting av gass, vil regulatorens utgang i vårt eksempel være 50 prosent slik at begge ventilene er stengt.

Dødsone
Anvendelse av ""Split Range"" krever i noen tilfeller bruk av en dødsone mellom områdene til reguleringsventilene. I et visst signalområde vil begge reguleringsventilene være stengt, for eksempel fra 0,5 til 0,6 barG.

Overlapp
I andre tilfeller kan reguleringsventilene overlappe hverandre. I vårt eksempel kunne den ene reguleringsventilen vandre mellom 0,2 og 0,65 barG, mens den andre kunne gå fra 0,55 til 1,0 barG.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.