SR-vippe

Spurt 14:33 - 12.8.2008 av Forumbruker|Siste svar 7:38 - 29.8.2008 av BP

Forumbruker

Hei
Jeg lurer på hvordan man skal sett opp i PLS programmet, slik at SR vippen fungerer på følgende måte(Evt en annen vippe som må til?):

Man trykker på bryter: B1 og aktiverer motor 1! Men så skal ""samme"" trykk-knapp bryter også ""stoppe"" motoren....
Hvordan skal det gjøres?(Hva må til av blokker)
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (6)

Hmm

Postet 10:59 - 13.8.2008
nå er det da noen år siden eg satt og leika med pls program, men i den eg satt og leika med var det ein slags puls funksjon innebygd, trigger eller noko sånt var kanskje navnet..

Bj

Postet 12:29 - 14.8.2008
Kan prøve å skrive ett forslag på et ""ladder""språk her...

X1
---| |-------------------(PLS M1)

M1 Y1 Y1
---| |---|/|------------------( )
|
M1 Y1 |
---|/|---| |----


Håper dette er forståelig.
Dette er Mitsubishi sitt språk.

Denne toggle-vippen har samme funksjon som ett impulsrele i en husinnstalasjon.

Ved å aktivere X1 legges y1 høy. ved å trykke X1 en gan til blir Y1 lav igjen.


MVH
Bjørn

Bj

Postet 12:37 - 14.8.2008
Obs!
Bokstavene og noen av tegnene har flyttet seg litt.

Ved å tenke litt logikk her finner du for ut hvordan det er satt opp.

Prøver en gang til:

-|X1|-----------------(pls M1)



inv
-|M1|---|Y1|---------------(Y1)

inv
-|M1|---|Y1|---


Håper dette hjalp dg litt. :)

Er ikke lett dette...

Postet 12:40 - 14.8.2008
Inv. skulle selvfølgelig være over begge --|Y1|-- på OR funksjonen.

Ikke lett å få til dette helt riktig i en slik tekst boks. :)

MVH
Bjørn

Bj

Postet 21:31 - 14.8.2008
Glem mitt siste innlegg, skrev feil ved inv.funksjonen.


-|x1|----------------------(PLS M1)


-|M1|------|/Y1|------------(Y1)

-|/M1|-----|Y1|----



Dette betyr inv. -|/Y1|- og -|/M1|-

PLS funksjonen gir bare en puls på ett scan til M1.

Beklager at det ble mye rot her, men bokstavene forflytter seg til venstre når jeg legger ut innlegget.


mvh
Bjørn

BP

Postet 7:38 - 29.8.2008
Hva med å bruke en ""teller"" som resetter RS-vippen og seg selv etter to pulser?

Et trykk setter vippa og to trykk aktiverer telleren og resetter vippa.

Burde være en kurant sak.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.