Start av motor

Spurt 20:25 - 13.3.2008 av Morten|Siste svar 21:22 - 18.3.2008 av Automatiker

Morten

Hei.
Jeh har en 22kW motor 400V. (40,8A) som driver en rundballemixer med 2 snegler utstyrt med kniver for å kutte opp rundballen til passe fòr for melkekyr.

Jeg er usikker på om jeg har valgt riktig, da jeg har satt inn en Mykstarter fra Siemens (Sirius). Problemet er at motoren har absolutt størst motstand akkurat i startøyeblikket før massen begynner å røre på seg.

Motoren har tungt for å komme igang.

Er mykstarter den beste løsningen??
Og gir den lik spenning ut på alle faser i '1.trinn' ? Dette 'trinnet' er vel justerbart på starteren, fra 40-100%. Men å sette den tilnærmet 100% vil vel være det samme som direktestart?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (4)

automasjon

Postet 6:25 - 15.3.2008
En mykstarter er en enhet som brukes i styring av elektriske vekselstrømsmotorer. Ved å begrense halvperiodene til 50Hz (nettfrekvensen), sørger mykstarteren for at motoren starter sakte og forsiktig, og når mykstarteren gradvis åpner for større deler av halvperiodene til nettfrekvensen, vil motorens turtall i samme grad øke, til den til slutt får tilført hele nettfrekvensen, på 50Hz, og motoren går på fullt turtall.

Raskt og enkelt innstallerer du våre smarte og kompakte mykstartere SMC-3 og SMC-Flex. SMC-3 fås i 17 modeller opp til 480A og regulerer på alle 3 faser. Dermed unngår man ""overharmoniske"" som bygger varme i motorviklingene. SMC-3 har innebygget ?by-pass? kontaktor og integrert elektronisk overbelastningsvern som er valgbar i kl.10,15 eller kl.20. Ekstra løsrivningsmoment kan også velges ved behov. SMC-3 kan også kobles ""inside-delta"" som en ren stjerne-trekant erstatter opp til 831A/450KW 400V! En og samme modell dekker alle spenninger mellom 200V og 480V! SMC-3 er ekstremt kompakt og ødelegger ikke layout i tavlen slik mange andre typer mykstartere gjør.

SMC-Flex fås i mange modeller fra 5A opp til 1250A(1600A i Delta).Flex`n har også en rekke beskyttelsesfunksjoner og i tillegg termistor(PTC) inngang.Det finnes også en modell med pumpekarakteristikk for å forhindre trykkslag/væskeslag i rørsystemer.SMC-Flex har også kommunikasjonsmuligheter på Ethernet/ IP,DeviceNet,ControlNet,Remote I/O,Interbus,ProfiBUS,RS-485/DF1,RS485 HVAC,Lonworks og CanOpen. Egen 690V serie lanseres nå.

ja , jeg synes du har valgt riktig.

Kurt

Postet 19:54 - 15.3.2008
Mykstartere suger og er helt ubrukelige.

Tingen er Controltechniques frekvensomformer Unidrive SP eller Commander SK.

l

Postet 21:36 - 16.3.2008
ja frekvens er mye brukt. er veldig bra

Automatiker

Postet 21:22 - 18.3.2008
Sett inn en frekvensomformer. Der kan du øke mommentet i startøyeblikket slik at motoren ""yter"" mere. Og ettersom den regulerer hastigheten på frekvensen, kan du stille den inn slik at den starter pent, men likevel har nok moment.

undersøk med div. leverandører av frekvensomformere som passer ditt formål. En leverandør hjelper deg slik at du får det som passer deg!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.