Hei. Sliter litt med denne kanske enkle nøtta.
Har startsignal fra en maskin(NO kontakt) som starter en pumpe. Men skal også kunne starte denne pumpa fra et annet sted, men da med impuls via holdekontakt 13-14. Noen som har noen råd om hvordan dette kan gjøres?
Hei Automatikernewbie,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
Det er sikkert mange måter å løse dette på. Her er et innspill:
Jeg har tegnet hovedkretsen for motoren i midten. Her er det to parallelle starter-sett.
Motoren kan få tilført elektrisk kraft fra styrekretsen til venstre hvor vi har startsignal (-S1). Jeg har tegnet dette som en bryter uten fjærretur, men det kan være et styresignal fra en PLS (programmerbar logisk styring).
Motoren kan alternativt få tilført elektrisk kraft via styrekretsen til høyre. Her finner vi impulsbryteren -S2. Når denne aktiviseres gis det strøm til et holderelé -K2. En hjelpekontakt (13-14) legges inn, og denne ligger i parallell med impulsbryteren -S2. Hjelpekontakten vil dermed fortsette å gi strøm til sitt hjelperelé selv om impulsbryteren -S2 slipper taket.
PS: Jeg har ikke tegnet inn utstyr for normal stopp av pumpen, eller nødstopp, sikringer, motorvern etc.
Hei Automatikernewbie,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
Det er sikkert mange måter å løse dette på. Her er et innspill:
Jeg har tegnet hovedkretsen for motoren i midten. Her er det to parallelle starter-sett.
Motoren kan få tilført elektrisk kraft fra styrekretsen til venstre hvor vi har startsignal (-S1). Jeg har tegnet dette som en bryter uten fjærretur, men det kan være et styresignal fra en PLS (programmerbar logisk styring).
Motoren kan alternativt få tilført elektrisk kraft via styrekretsen til høyre. Her finner vi impulsbryteren -S2. Når denne aktiviseres gis det strøm til et holderelé -K2. En hjelpekontakt (13-14) legges inn, og denne ligger i parallell med impulsbryteren -S2. Hjelpekontakten vil dermed fortsette å gi strøm til sitt hjelperelé selv om impulsbryteren -S2 slipper taket.
PS: Jeg har ikke tegnet inn utstyr for normal stopp av pumpen, eller nødstopp, sikringer, motorvern etc.
Hei, ok så da må man ha et holderelé i tillegg till f.eks en vanlig kontaktor? I dette tilfellet står det en tesys kontaktor og motorvern I schneider kapsling. Vet ikke om en får plass til noe ekstra holderelé her? Og om det finnes for å sette på?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.