Stjerne-trekantvender på TN-C-S 400V nett

Spurt 12:46 - 21.1.2022 av Stian Torheim|Siste svar 8:14 - 23.2.2022 av Rune Øverland

Stian Torheim

Hei!

I en del av fagprøven min har jeg fått i oppgave å koble opp en stjerne-trekantvender.

Problemet er at merkeskiltet på motoren sier at den skal koblest til 400V trefase ved stjernekobling og 230v trefase ved trekantkobling.

Etter det jeg kan og har undersøkt er det ikkje noen måte å få 230V trefase ut av et TN-C-S 400Vnett.

Er det noen som har tips til hvordan jeg kan løyse dette?

Muligens en transformator elns som skalerer ned 400V 3 fase til 230v trefase...?

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Postet 8:14 - 23.2.2022

Hei Stian,

Tusen takk for spørsmålet:

Se her:

https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Y-D-vender