Hei noen som har en tegning liggende av portstyring som kan styres fra både inne og ute. Det skal varsles med en signallampe når porten går og som skal varsle i 15 sekunder etter at motoren slutter å gå.
Takker for svar
To betjeningspunkter (inne- og utetrykker).
Motor for portstyring (f.eks. via motorstarter eller ferdig portstyringsenhet).
Signallampe som:
lyser når motoren går,
fortsetter å lyse i 15 sekunder etter at motoren stopper.
Trykk Inne eller Ute → portmotor starter og kjører en syklus (opp eller ned, avhengig av logikk).
Motorens «driftssignal» (f.eks. hjelpekontakt eller strømvakt) brukes til å aktivere signallampen.
Dette driftssignalet legges via et etterløpsrelé (tidsrelé med off-delay), innstilt på 15 sekunder.
Etterløpsreléet holder lampen tent i 15 sekunder etter at driftssignalet faller.