Styrestrømsskjema for port

Spurt 9:52 - 3.3.2025 av Petter Ska|Siste svar 12:32 - 5.9.2025 av Rune Øverland

Petter Ska

Hei noen som har en tegning liggende av portstyring som kan styres fra både inne og ute. Det skal varsles med en signallampe når porten går og som skal varsle i 15 sekunder etter at motoren slutter å gå.

Takker for svar

Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Rune Øverland

Forumleder
Postet 12:32 - 5.9.2025
Instructor contact card

Krav du har gitt




  1. To betjeningspunkter (inne- og utetrykker).




  2. Motor for portstyring (f.eks. via motorstarter eller ferdig portstyringsenhet).




  3. Signallampe som:




    • lyser når motoren går,




    • fortsetter å lyse i 15 sekunder etter at motoren stopper.






Funksjonsbeskrivelse




  • Trykk Inne eller Ute → portmotor starter og kjører en syklus (opp eller ned, avhengig av logikk).




  • Motorens «driftssignal» (f.eks. hjelpekontakt eller strømvakt) brukes til å aktivere signallampen.




  • Dette driftssignalet legges via et etterløpsrelé (tidsrelé med off-delay), innstilt på 15 sekunder.




  • Etterløpsreléet holder lampen tent i 15 sekunder etter at driftssignalet faller.


    Komponenter



    • To trykknapper (innvendig/utvendig, impulsdrift).




    • Portstyringsmodul eller motorstarter.




    • Etterløpsrelé (off-delay), justerbar på 15 s.




    • Signallampe (230 V eller 24 V avhengig av anlegg).

      LADDER-DIAGRAM – PORTSTYRING MED SIGNAL-LAMPE (ETTERLØP 15s)
      Styrespenning: 230V AC (L = fase, N = nøytral)
      -------------------------------------------------------------------Rung 1 – Start/stopp logikk for portmotor
      L ----[ F1 ]----[ S_STOP (NC) ]----+----[ S_INN (NO) ]---+----( K1 ) | | +----[ S_UT (NO) ]---+
      Holdkrets: K1(13-14) parallelt med S_INN/S_UT
      -------------------------------------------------------------------Rung 2 – Motor drift (simuleres med K1 hjelpekontakt)
      L ----[ K1 (NO, 21-22) ]----------------------------------( M_RUN )
      M_RUN = intern hjelpesignal som indikerer motor i drift
      -------------------------------------------------------------------Rung 3 – Signallampe via tidsrelé (OFF-DELAY)
      L ----[ M_RUN ]--------------------------( T1 IN )
      T1 = tidsrelé, OFF-DELAY, innstilt 15 sekunder
      -------------------------------------------------------------------Rung 4 – Lampe styring
      L ----[ T1 OUT (NO) ]--------------------( LAMP )
      Når M_RUN går lav, holder T1 OUT høy i 15 s.Lamp lyser under drift + 15s etter stopp.
      -------------------------------------------------------------------N = felles nøytral kobles til K1 coil, T1, LAMP osv.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.