Er det nødvendig med ny EXi beregning ved skifitng fra PT-100 element til termoelement? Mener å ha lest at det er lov å montere utstyr som generere mindre enn 1,5V, 100mA og 25mW?
Helpful answer marked by forum leaderLøst

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:04 - 3.9.2012
Bestemmeser vedrørende denne type (Passivt) utstyr finner du i EN50020 pkt.5.4 som innledningsvis sier:

5.4 Passivt utstyr

Følgende utstyr skal regnes som passivt utstyr:

a)Passive komponenter, f.eks. brytere, koplingsbokser, potensiometer, og enkle halvledere.


b)kilder med lagret energi med veldefinerte parametre, f. eks. kapasitanser og induktanser, dersom disses verdier vurderes ved fastlegging av hele systemets sikkerhet

c)kilder med generert energi, f.eks. termokoplinger og fotoceller som ikke genererer mer enn 1.5V, 100mA og 25 mW. Enhver kapasitans eller induktans i disse energikilder skal vurderes som i b).

Passivt utstyr skal samsvare med alle relevante krav i denne standard, men må nødvendigvis ikke sertifiseres, og de trenger ikke samsvare med 12.(merking)

Spesielt skal følgende alltid vurderes:

1.Passivt utstyr skal ikke oppnå sikkerhet ved hjelp av spennings- og/eller strømbegrensende innretninger

2.Passivt utstyr skal ikke inneholde noen innretninger for øking av tilgjengelig spenning eller strøm, f. eks. kretser for generering av hjelpespenning.

3.Dersom det er påkrevet at det passive utstyret opprettholder den egensikre kretsens isolasjonsintegritet mot «jord», skal utstyret være i stand til å motstå prøvespenningen til jord i samsvar med 6.4.12.

Tilkoplingene skal samsvare med 6.3.1.

4.Ikke-metalliske kapslinger og kapslinger inneholdende lettmetaller skal, når de er plassert i det eksplosjonsfarlige området, samsvare med EN50014, 7.3 og 8.1.

5.Dersom passivt utstyr er plassert i det eksplosjonsfarlige området skal det være temperaturklassifisert.

Dersom brytere, plugger og stikkontakter og termineringer er benyttet i en egensikker krets innenfor disses merkeverdier, er disse temperaturklassifisert T6 for gruppe II utstyr, og anses å ha en overflatetemperatur på 85 graderC for gruppe I utstyr.
Andre typer passivt utstyr skal temperaturklassifiseres ihht. 4 og 6 i denne standard.


I tillegg må leverandøren erklære at punkt 7 (Ikke metalliske kapslinger og ikke-metalliske deler til Kapsling) og punkt 8 (Kapslinger som inneholder lettmetaller) i EN 50 014 (Elektrisk utstyr for bruk i potensielle eksplosiv atmosfærer) er tilfredsstilt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.